一.洁净级别、高效空气过滤器(HEPA)分类、定义
1.洁净级别、HEPA分类是HAVC验证的基础知识,HEPA属于HACV验证之一,需要掌握上述知识点。 2.美国ISO、欧美和中国(ABCD)、百级万级十万级的洁净级别分类:《制药流体工艺实施手册(奥星·何国强2013)》P82页 3.效空气过滤器分类、H14 级HEPA含义:《药品GMP指南·厂房与设备(2010年)》P351页+《制药流体工艺实施手册(奥星·何国强2013)》P83页
二.ACPH、压差、HEPA检漏顺序
1.测试顺序见《GB 50457-2019医药工业洁净厂房设计标准》的附录B。《GB50457-2019》原文明确告知参考了大量ISO14644标准,以下内容如果知识点重复,以ISO14644为重点。 2.《ISO14644-3-2005洁净室和相关控制环境.第3部分测试与测试方法》的附录A、《ISO14644-3-2019》附录A,两个附录A表述不完全一样,2019突出协商、评估 3.测试顺序:(1)GB 50457-2019、ISO14644-3-2005顺序:风量和换气次数测试(ACPH)、压差、HEPA检漏。(2)ISO 14644-3-2019顺序:压差、ACPH、HEPA检漏。(3)实操经验顺序:最初应把距离空调送风系统AHU最远洁净房间的送风阀全开,相当于固定了worst case的风量、对外绝对压力固定了,以此为锚点逐个调试。先调压差,再调ACPH,最后HEPA检漏。
三.HEPA检漏
1.测试前的风量
HEPA检漏时,HAVC运行吗?风量范围应该是多少? 答:(1)应该开启HAVC,FFU上游发烟,需要一定的气流才能把烟压出HEPA,最终下游检漏。(2)风量范围:按照《GBT14295-2019空气过滤器》《GB∕T 13554-2020高效空气过滤器》《GBT 6165-2021高效空气过滤器性能试验方法效率和阻力》,FFU-HEPA厂家,需要很大的风量做一些测试,出具COA,证明产品质量没有问题。我们制药企业安装后,不需要按上述国标做极限风量下的测试,只要在具体HAVC的设计ACPH条件下,进行HEPA检漏。(3)《GB 50457-2019》送风量见P31页,设计风量的±5%之内,各风口风量的相对偏差不应大于15%
2.上游浓度
(1)《ISO14644-3-2005》的B.6、《ISO14644-3-2019》的B.7:B6为10mg/m3~100mg/m3(20mg/m3~80mg/m3最佳),B7为1mg/m3~100mg/m3,B7特意说明有的光度计不能测试1mg/m3的上游浓度。 (2)现有工作经验,常用20mg/m3~80mg/m3的上游浓度,某些光度计因为设备自身制造的精度、范围问题,确实无法测试1mg/m3的上游浓度,至少得10mg/m3以上。
3.下游扫描速度:《ISO 14644-3-2019》的B7:探头以不超过 5 cm/s 的速度往返重叠(建议重叠1cm)扫描。探头与下游过滤器表面或边框结构距离应为3cm或更小。
4.泄漏率标准
(1)《ISO14644-3-2005》的B.6、《ISO14644-3-2019》的B.7:检出泄漏超出上游粒子浓度数的0.01%时,则认为其超出允许最大穿透率。但是,对于完整效率MPPS ≥99.95%且低于 99.995%的过滤器系统,可接受标准为 0.1% (2)查《制药流体工艺实施手册》P84,MPPS ≥99.95%且低于 99.995%的过滤器系统为H12、H13级
5.检测频次
风量和换气次数ACPH、高效空气过滤器(HEPA)的检测频率: (1)《中国药典·四部(2020版)》指导原则9250:ACPH检测频次为12月/次,HEPA检漏频次24月/次 (2)《GB51110-2015》附录B:规定了不同洁净级别,不同的ACPH、HEPA检漏频次 (3)《药品GMP指南·厂房与设备(2010年)》:5.2.1换气次数(P377)、4.7.7空气过滤(P368)
6.维修和补漏
(1)高效空气过滤器(HEPA)的维修:《ISO14644-3-2005》的B.6.6、《ISO14644-3-2019》的B.7.6 (2) HEPA补漏不超过总面积的5%
参考标准
1.《GB∕T 13554-2020》:每个修补面积不超过20mm×20mm,修补总面积不超过1%
2.《GB∕T 13554-92》:每个修补面积不超过13cm²,修补总面积不超过1% |